【装修宝典】水电与空调<3778>字节
一、 供水管道
关于供水管道的管材的选购,请详阅本手册《给排水管道》篇幅。这里介绍的是有关安装方面的内容。
二、 电力线路
电力线路主要是用于人工照明(另文介绍)和电器使用,下面将向各位谈谈有关的一些知识:
现在大多数新建的房子电线都是不行的,我接手的装修百分百都是要重新铺设的。
一般的标准是:
1、主线用2.5平方毫米铜线;
2、空调线要用4平方毫米的,且要每台空调都单独走线;
3、电话线、电视线等信号线不能跟电线平行走线。
4、电线要用保护胶盒,埋入墙体的要用胶管(包括pvc管),接口一定要用直/弯头。如果在不能使用胶管的地方,得使用金属软管予以保护。
5、购买电线、开关等一定要买好货,唯一标别的就是其是否符合国家标准。在购买时应让经销商注明这一点。
三、 空调系统
房子的装修,免不了要装空调系统。Air Conditioning Engineering, 这包括了制冷和供暖。这里先谈谈制冷,制冷在目前的主要手段是空调机。当然我并不打算在
此叫大家自己去安装空调机,这不是很现实,厂家或供销商都有提供安装的。这里是讲讲有关的注意事项。
1、空调机的选购。尽量选用名牌货,说真的,买家电一定要买名牌,否则手尾可长了。尽量到有声誉的大商家处购买,最好去厂家的直销点买。记住保留好保修卡和有关发票。
2、匹数要适当。匹数关乎制冷的力度。客厅的空调匹数要稍为大一点,以便留有功率余地。卧房有0.5匹-1匹就够了,客厅则最好有1.5匹或以上。
3、简单程序。
1)、划定安装位置标记。
2)、在墙壁或地板上打好各种孔位。孔隙穿过墙壁的,可以截一胶管,用水泥封好空隙部分。
3)、安装好托架或吊架。
4)、校准位置。
5)、按照有关说明书进行安装程序。
5、在此再重复一次,请大家一定要使用4平方线作为空调供电线,而且要走单回路。
与制冷不同,现在采暖部分则是丰富多姿。包括了空调机采暖、管道采暖、地面采暖等多种形式:
1、空调机采暖。这种采暖方式主要用于一些温度并不低的南方地区。它的最主要好处加温速度快,而且还可以冷热两用。类似的方法还有暖风机、辐射式采暖机等等。这种采暖方式是针对特定居室,一般很难兼顾全户的采暖问题。
2、管道采暖。管道采暖是由市政热力厂的通过锅炉燃烧燃煤提供热源、通过集中式管道传输到室内的散热片达到加温的目的。由于燃煤污染严重,较为清洁的方法是燃料使用天然气,但这也相对需要提高有关的费用。这种采暖还有一种不良后果,那就是纵横的管道会影响室内美观,而且减少室内实际使用面积约3%。
3、分户壁挂式采暖炉。这种方式是针对每户建立采暖炉,通过壁挂式散热器的方法采暖。主要燃料是天然气或者液化石油气。
4、地板式采暖。此种方式类同于采暖炉的采暖方式,不同的是,它是通过铺设在地板下的管道输送热能,而不是通过散热器。它相对于其他的采暖来说,由于不见管道,所以更具有美观方面的优势。它的缺点是需要占用一定的层高,而且对地面装饰材料有透热方面的要求。一些隔热性能较好的装饰材料不适用于此类室内地面。
5、 电力采暖。电力采暖的更具有环保性和更具有分户的可操作性。其最大的缺点是对电力的需求很高,一些缺电的城市很难实施。而且这种采暖方式对于室内保温要求很高,其使用费用也相当较高。北京等大城市正在试验这种采暖方式。
采暖方式一定情况下,决定权在屋宇开发商手中,但我们可以相信,环保、节能、
低费用的采暖方式将不断出现。
电气管线的施工与验收(1)
1、进沪配电管
根据回路数量的设置出线,分别控制照明、空调、插座等回路。
2、布管穿线
横平竖直,减少接头。
导线在管内不得接头、扭结。
两过滤盒间,一般不得超过三个线管接头。
穿管数敷设时,管内导线的总截面积不超过管内径截面积的40%。
导线不得与电话线、闭路电视线、通信线同管安装。
单相三孔插座保证左零右相上地线。
导线间及导线对地间绝缘电阻值应大于0.5mΩ.
电气管线的施工与验收(2)
3、插座、开关安装
插座离地面不低于200mm。
接线时,相线进开关,零线直接进灯头。
照明灯开关距地面高度宜为1.1~1.3m,开关不得装在门后。
卫生间插座宜选用防溅式,并列安排的开关、插座上下偏差不大于1mm.
4、漏置电断路器为总开关,漏电动作电流为30mA,具有过负载、过电压保护功能。
电气管线的施工与验收(3)
5、进沪线宜选用4mm2的线,照明线用1.5mm2,大功率设备的电线应用2.5mm2.
6、电气器材及材料质量均符合现行国家有关标准、行业标准的规定。
7、导线应选用符合现行国家标准的优质铜制绝缘导线。
8、电线保护管宜采用塑料管,塑料管及塑料配件必须为阻燃型产品。
9、导线与燃气管间距离≥100,电气开关接头与燃气管间距为≥150
导线与燃气管间距离≤50,电气开关接头与燃气管间距为≥150
装修中“电”监理应注意的问题
1)施工前要充分考虑各功能区域所需的电器及照明设备,并以此为依据粗略计算每路电线相应匹配的线材截面积。(通常我建议照明1.5MM2,插座2.5MM2,空调4MM2.)
2)电线用绝缘良好的单股铜芯导线,外穿阻燃管材(PVC套管,管壁厚度应不小于1.2mm), 管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,即5根左右,墙面开槽深35MM,所有导线的接头都应在接线盒内,所有电线不可以在其它部位有接头。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中.
3)开关安装高度一般距地面1200-1350毫米,插座高度一般为200-300毫米,线盒内导线应留有余量,长度宜为150 mm,配电箱高度以1800-2000毫米为宜。
4)每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。
5) 接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。
6)电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上,卫生间插座宜选用防溅式。
装修中“水”监理应注意的问题
1)施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。(施工前应尽量封闭地漏\排水口) 2)隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须进行加压试验,应无渗漏。(测试至少应经过8小时封闭灌水管压试验,维持水压力至少9KG,若有减压,即表示有渗漏处.)
3) 排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管 4)管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。
5)所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。(测试方法:用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水.)
6) 水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm.

正在载入用户签名信息...




编辑

